Pytanie do elektryków [uziemienie budynku]

Jeśli informacja nie pasuje do żadnego działu, a musisz się nią podzielić - zrób to tutaj.

Moderatorzy: gsmok, tszczesn, Romekd

Awatar użytkownika
Copper_Lucas
100...124 posty
100...124 posty
Posty: 116
Rejestracja: wt, 10 lutego 2015, 22:57
Lokalizacja: Dystrykt 9

Pytanie do elektryków [uziemienie budynku]

Post autor: Copper_Lucas »

Jestem w trakcie robót fundamentowych domu jednorodzinnego o wymiarach ok 10x10m.
Z bednarki która będzie zatopiona w fundamencie projekt przewiduje 4 wyprowadzenia do przewodów odprowadzających instalacji odgromowej i piąty wewnątrz budynku jako uziemienie instalacji.
Moje pytanie jest takie, czy mogę wypuścić dodatkowe wyprowadzenia np. w okolicach planowanego falownika PV, czy awaryjnego kotła CO na pellet, czy też instalacja musi być podłączona do uziomu tylko w jednym punkcie a reszta sprzętów za pomocą przewodu prowadzonego z GSU?
Opinie pytanych fachowców z uprawnieniami są skrajnie odmienne i nie poparte argumentacją.
Awatar użytkownika
Ukaniu
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 831
Rejestracja: sob, 31 grudnia 2005, 15:05
Lokalizacja: Jaktorów

Re: Pytanie do elektryków [uziemienie budynku]

Post autor: Ukaniu »

Copper_Lucas pisze: śr, 14 sierpnia 2024, 19:04 Opinie pytanych fachowców z uprawnieniami są skrajnie odmienne i nie poparte argumentacją.
Jak połączenia się nie rozpadną to oba przypadki są takie same, jak się rozpadną to też. W którym przypadku będzie widać uszkodzenie połączenia uziemienia? Bednarka wchodząca w fundament za 70 lat?
Stara szkoła mówi - bednarka na zewnątrz fundamentu, osobno. Chyba, że chcesz się zastanawiać jak odgrom zadziała to czy piorun rozsadził beton fundamentu w ziemi czy nie. Zwykle pewnie nic się nie dzieje, ale ja mam osobno. Potem jedno wejście uziemienia koło przepustu energetycznego. I jeden punkt wspólny. Jak strzeli piorun to napięcie wygenerowane na 1m przewodu niszczy urządzenia, minimalizujemy pętle, kable zasilające obok uziemiającego. To drugi plus wspólnego uziemienia w jednym punkcie, jak dasz jedno tu drugie tam to będzie antena i potencjał różnicowy.
A co by się stało gdyby rdzeń zastąpić drewnem?
Nic! - zupełnie? - tak! gdyby uzwojenie zastąpić sznurkiem!
ŁDŁ Elektronika http://www.ldl-elektronika.pl
brencik
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 639
Rejestracja: ndz, 14 stycznia 2018, 20:47

Re: Pytanie do elektryków [uziemienie budynku]

Post autor: brencik »

Ukaniu pisze: czw, 15 sierpnia 2024, 12:24 Stara szkoła mówi - bednarka na zewnątrz fundamentu, osobno. Chyba, że chcesz się zastanawiać jak odgrom zadziała to czy piorun rozsadził beton fundamentu w ziemi czy nie.
Oj widzę kolega jeszcze wierzący w mity dotyczące uziomów i ochrony odgromowej.
Uziom fundamentowy jest obecnie najlepszym możliwym rozwiązaniem.
Proponuje lekturę:
http://www.edwardmusial.info/pliki/uzio ... entowe.pdf
https://rst.pl/uziom-fundamentowy-proje ... _wystarczy
https://ise.pl/phpbb3/viewforum.php?f=29
Awatar użytkownika
Ukaniu
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 831
Rejestracja: sob, 31 grudnia 2005, 15:05
Lokalizacja: Jaktorów

Re: Pytanie do elektryków [uziemienie budynku]

Post autor: Ukaniu »

brencik pisze: czw, 15 sierpnia 2024, 23:00
Uziom fundamentowy jest obecnie najlepszym możliwym rozwiązaniem.
Tak może być. Ja jednakże instalację odgromową mam w postaci bednarki wkopanej w ziemie przy okazji izolacji fundamentów. Uziom fundamentowy choć powstał nie pełni u mnie roli odgromowej.
A co by się stało gdyby rdzeń zastąpić drewnem?
Nic! - zupełnie? - tak! gdyby uzwojenie zastąpić sznurkiem!
ŁDŁ Elektronika http://www.ldl-elektronika.pl
Awatar użytkownika
Teslacoil
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 666
Rejestracja: pn, 31 stycznia 2005, 23:51
Lokalizacja: Czarnów

Re: Pytanie do elektryków [uziemienie budynku]

Post autor: Teslacoil »

Wskazane by było aby odgromówka miała osobny uziom, jednak nie wiem co na ten temat przepisy budowlane mówią. Instalacja odgromowa ma uchronić obiekt przed pożarem przede wszystkim, W przypadku bezpośredniego wyładowania w budynek, sprzęt i tak na śmietnik, impuls elektromagnetyczny bezlitosny jest. Znam temat z autopsji. Z drugiej strony odgromówka wpięta w fundament lepsza niż nic...
Awatar użytkownika
Copper_Lucas
100...124 posty
100...124 posty
Posty: 116
Rejestracja: wt, 10 lutego 2015, 22:57
Lokalizacja: Dystrykt 9

Re: Pytanie do elektryków [uziemienie budynku]

Post autor: Copper_Lucas »

Myślę że pozostanę przy samym uziomie fundamentowym, czytałem(m.in. autorzy podani przez Brencika) że rozdzielanie tych uziomów może przynieść więcej szkody niż pożytku.
brencik
625...1249 postów
625...1249 postów
Posty: 639
Rejestracja: ndz, 14 stycznia 2018, 20:47

Re: Pytanie do elektryków [uziemienie budynku]

Post autor: brencik »

Można mieć dwa uziomy, ale one i tak muszą być ze sobą połączone, najlepiej wielokrotnie.
ODPOWIEDZ