Przekaźnik na 1.5kV
Moderatorzy: gsmok, tszczesn, Romekd
- tszczesn
- moderator
- Posty: 11225
- Rejestracja: wt, 12 sierpnia 2003, 09:14
- Lokalizacja: Otwock
- Kontakt:
Przekaźnik na 1.5kV
Do skrobanego właśnie nadajniczka potrzebuję włącznik głównego napięcia zasilającego stopnień mocy. Prostowanie będzie na gazotronach rtęciowych, więc niezbędne jest opóźnienie włączenia wysokiego napięcia, aby ciśnienie par rtęci osiągnęło odpowiedni poziom. Stopień mocy potrzebuje 1.5kV, odcinać zamierzam środkowy odczep uzwojenia.
I tu pytanie - może ktoś polecić niewielki przekaźnik który potrafi włączyć (wyłączać nie musi) te 1.5kVAC? Wolałbym stosować jeden transformator a nie dwa - jeden do żarzenia a drugi do WN.
I tu pytanie - może ktoś polecić niewielki przekaźnik który potrafi włączyć (wyłączać nie musi) te 1.5kVAC? Wolałbym stosować jeden transformator a nie dwa - jeden do żarzenia a drugi do WN.
- AZ12
- 3125...6249 postów
- Posty: 5423
- Rejestracja: ndz, 6 kwietnia 2008, 15:41
- Lokalizacja: 83-130 Pelplin
Re: Przekaźnik na 1.5kV
Witam
Z tego co ja słyszałem to takie przekaźniki były stosowane w nadajnikach KF dużej mocy. Trzeba szukać wśród złomu radiostacji wojskowych.
Z tego co ja słyszałem to takie przekaźniki były stosowane w nadajnikach KF dużej mocy. Trzeba szukać wśród złomu radiostacji wojskowych.
Ratujmy stare tranzystory!
Re: Przekaźnik na 1.5kV
Czesc
Ja kiedys musialem pracowac z 1200VAC i pradem okolo 0.25A. Zastosowalem zmodyfikoway przekaznik R15 (?). Zostala zwiekszona odleglosc miedzy stykami, ale przez to musialem go zasilac-sterowac napieciem 35V zamiast 24V. Przy 24 nawet nie probowal zadzialac. Zastosowalem szeregowy opornik z rownoleglym kondensatorem dla zmniejszenia grzania cewki i pewnego, szybszego, zadzialania. Zaznaczam, ze przekaznik na napiecie stale. Byl zastosowany uklad gasikowy na stykach.
Pozdrowienia
Ja kiedys musialem pracowac z 1200VAC i pradem okolo 0.25A. Zastosowalem zmodyfikoway przekaznik R15 (?). Zostala zwiekszona odleglosc miedzy stykami, ale przez to musialem go zasilac-sterowac napieciem 35V zamiast 24V. Przy 24 nawet nie probowal zadzialac. Zastosowalem szeregowy opornik z rownoleglym kondensatorem dla zmniejszenia grzania cewki i pewnego, szybszego, zadzialania. Zaznaczam, ze przekaznik na napiecie stale. Byl zastosowany uklad gasikowy na stykach.
Pozdrowienia
- tszczesn
- moderator
- Posty: 11225
- Rejestracja: wt, 12 sierpnia 2003, 09:14
- Lokalizacja: Otwock
- Kontakt:
Re: Przekaźnik na 1.5kV
W sumie rozważałem coś podobnego, bo przekaźnik ma wytrzymać napięcie 1.5kVAC, prąd żaden - ok. 100mA, a wyłączać go nie będzie (rozłączy się razem z całością zasilania urządzenia, już bez prądu), a wytrzymałość "statyczna" styków jest dość duża. Nie wiem tylko które z normalnie dostępnych przekaźników byłyby tu dobre. Napięcie cewki w sumie nieważne - może być 6V, może być 12V, może być 240. Sterowane będzie lampą opóźniającą DLS10. Zastanawiam się też nad zrobieniem przekaźnika samemu 

- Paczący kot
- 375...499 postów
- Posty: 467
- Rejestracja: czw, 13 września 2012, 17:28
- Lokalizacja: Wielkie Księstwo Warszawskie
-
- 1250...1874 posty
- Posty: 1773
- Rejestracja: czw, 2 czerwca 2011, 19:43
- Lokalizacja: Wrocław - Krzyki
Re: Przekaźnik na 1.5kV
Niestety, odległość między stykami niewielka.
Podobny problem (?) rozwiązałem kiedyś stosując jakiś popularny przekaźnik na napięcie znamionowe o wiele niższe z podwójną sekcją przełączającą.tszczesn pisze: Stopień mocy potrzebuje 1.5kV, odcinać zamierzam środkowy odczep uzwojenia.
Połączyłem te sekcje szeregowo - podwójna przerwa ! Istotne by przekaźnik był w obudowie szczelnej, by wilgotne powietrze nie zmniejszało wytrzymałości na przebicie. Gasik można dać lecz myślę że, w tym miejscu w układzie to łuk jest gaszony 100 razy na sek.
- gsmok
- 3125...6249 postów
- Posty: 3908
- Rejestracja: wt, 8 kwietnia 2003, 08:33
- Lokalizacja: Warszawa
- Kontakt:
Re: Przekaźnik na 1.5kV
Pozdrawiam
Grzegorz Makarewicz 'gsmok'
Grzegorz Makarewicz 'gsmok'
- tszczesn
- moderator
- Posty: 11225
- Rejestracja: wt, 12 sierpnia 2003, 09:14
- Lokalizacja: Otwock
- Kontakt:
Re: Przekaźnik na 1.5kV
Łuku nie będzie w ogóle, bo przekaźnik nigdy nie rozłączy obciążenia. Po załączeniu będzie w pozycji samopodtrzymania do momentu wyłączenia urządzenia. Pewnie tak zrobię, bo to chyba najprostsze rozwiązanie.
- lamposz
- 625...1249 postów
- Posty: 815
- Rejestracja: pt, 6 marca 2015, 22:14
- Lokalizacja: Zakopane
- Kontakt:
Re: Przekaźnik na 1.5kV
Też mam problem z doborem przekaźnika . Ja dziergam końcówkę na 2m na qqe06/40 . Będzie zasilana z 900V - dobrze radzi sobie przy tym napięciu , ale przesterowanie bądź choćby chwilowy brak obciążenia kończy się emisją wtórną, dlatego mam zamiar wykorzystać komparator z opornikiem włączonym szeregowo z zasilaczem anodowym , który po przekroczeniu danego prądu będzie wyłączał przekaźnik.
Poszukuję lamp nadawczo generacyjnych serii T-0x, TBx/xxx, Q-0x, QBx/xxx
Poszukuję 811A/G811, OT400, 833A, OT100, 6146, QE05/40
Pozdrawiam Andrzej
Poszukuję 811A/G811, OT400, 833A, OT100, 6146, QE05/40
Pozdrawiam Andrzej
Re: Przekaźnik na 1.5kV
Czesc
Jesli to ma byc tylko wlaczenie, to R15 w zupelnosci wystarczy. Odleglosc stykow jest od 1.5 do 2mm, w zaleznosci od wersji, a jak co, to mozna polaczyc w szereg, jakto zasugerowal"gustaw353"
Pozdrowienia
Jesli to ma byc tylko wlaczenie, to R15 w zupelnosci wystarczy. Odleglosc stykow jest od 1.5 do 2mm, w zaleznosci od wersji, a jak co, to mozna polaczyc w szereg, jakto zasugerowal"gustaw353"
Pozdrowienia
Re: Przekaźnik na 1.5kV
Ja R15 ma wystarczyć to tym bardziej da radę R2 i R2N.
R2N:
Materiał styków - AgNi, AgNi/Au 0,2 µm
Maksymalne napięcie zestyków AC - 440 V
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 - 12 A / 250 V AC
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1 - 12 A / 24 V DC
Znamionowa moc odbiornika AC-3 - 370 W @ 230 V *
Obciążalność prądowa trwała zestyku - 12 A
Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1 - 3 000 VA
Dane izolacji
Napięcie probiercze
- pomiędzy cewką a stykami - 2 500 V AC
- przerwy zestykowej - 1 500 V AC
- pomiędzy torami prądowymi - 2 000 V AC
R2:
Materiał styków - AgNi, AgNi/Au 0,2 µm
Maksymalne napięcie zestyków AC - 440 V
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 - 12 A / 250 V AC lub 10 A/ 250 V AC
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1 - 12 A / 24 V DC lub 10 A / 24 V AC
Znamonowa moc odbiornika AC-3 - 370 W @ 230V *
Obciążalność prądowa trwała zestyku - 10 A lub 12 A
Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1 - 2 500 VA lub 3 000 VA
Dane izolacji
Napięcie probiercze
- pomiędzy cewką a stykami - 2 500 V AC
- przerwy zestykowej - 1 500 V AC
- pomiędzy torami prądowymi - 2 000 V AC
R15-2P
Materiał styków - AgNi, AgNi/Au 0,2 µm, AgNi/Au 5 µm
Maksymalne napięcie zestyków AC - 250 / 440 V
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 - 10 A / 250 V AC; 10 A / 277 V AC UL 508
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1 - 10 A / 24 V DC
Znamonowa moc odbiornika AC-3 - 370W @ 230V *
Obciążalność prądowa trwała zestyku - 10 A l
Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1 - 2 500 VA
Dane izolacji
Napięcie probiercze
- pomiędzy cewką a stykami - 2 500 V AC
- przerwy zestykowej - 1 500 V AC
- pomiędzy torami prądowymi - 2 000 V AC
* - jeden styk może załączać zasilnie silnika jednofazowego o mocy do 370 W.
1 500 V AC jest równoważne przynajmniej 2 000 V DC (mnożnik 1.41)
P.S.
PI84 przekażnik interfejsowy - zestaw przekaźnik RM84P podstawka albo GZT80 albo GZM80
Materiał styków - AgNi
Maksymalne napięcie zestyków AC - 250 V / 440 V
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 - 8 A / 250 V AC
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1 - 8 A / 24 V DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku - 8 A
Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1 - 2 000 VA
Dane izolacji
Napięcie probiercze
- pomiędzy cewką a stykami - 5 000 V AC
- przerwy zestykowej - 1 000 V AC (ale to 1 400 V DC)
- pomiędzy torami prądowymi - 2 500 V AC
Ale ten chyba nie spodoba się Tobie to podstawka jest pod przewody zakończone tulejkami a nie oczka lutownicze których się w przemyłeś unika jak ognia. W podstawce PI84 masz w cenie "gasik" przepięć cewki plus sygnalizacja zasilania cewki (oraz wyrzutnik przekaźnika ułatwiający jego wyjęcie).
RM84 a dokładniej jego wariant RM85 z jednym zestykiem jest tez wersji faston:
http://www.relpol.pl/pl/Produkty/Przeka ... M85-faston
Jak jest obawa przed łukiem to już styczniki. Przekaźnik nie ma elementów gaszących łuk - stycznik ma. Są produkowane małe styczniki (kat poniżej 4kW) nazywane często pomocniczymi lub instalacyjnymi albo ministycznikami. Np.: http://www.abb.pl/product/seitp329/7a1a ... country=PL
A włączniki zasilnia - no panowie a łączniki krzywkowe to pies? Jest krajowy Spamel. A jak ktoś chce subtelniejsze to np. Lovato.
R2N:
Materiał styków - AgNi, AgNi/Au 0,2 µm
Maksymalne napięcie zestyków AC - 440 V
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 - 12 A / 250 V AC
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1 - 12 A / 24 V DC
Znamionowa moc odbiornika AC-3 - 370 W @ 230 V *
Obciążalność prądowa trwała zestyku - 12 A
Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1 - 3 000 VA
Dane izolacji
Napięcie probiercze
- pomiędzy cewką a stykami - 2 500 V AC
- przerwy zestykowej - 1 500 V AC
- pomiędzy torami prądowymi - 2 000 V AC
R2:
Materiał styków - AgNi, AgNi/Au 0,2 µm
Maksymalne napięcie zestyków AC - 440 V
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 - 12 A / 250 V AC lub 10 A/ 250 V AC
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1 - 12 A / 24 V DC lub 10 A / 24 V AC
Znamonowa moc odbiornika AC-3 - 370 W @ 230V *
Obciążalność prądowa trwała zestyku - 10 A lub 12 A
Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1 - 2 500 VA lub 3 000 VA
Dane izolacji
Napięcie probiercze
- pomiędzy cewką a stykami - 2 500 V AC
- przerwy zestykowej - 1 500 V AC
- pomiędzy torami prądowymi - 2 000 V AC
R15-2P
Materiał styków - AgNi, AgNi/Au 0,2 µm, AgNi/Au 5 µm
Maksymalne napięcie zestyków AC - 250 / 440 V
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 - 10 A / 250 V AC; 10 A / 277 V AC UL 508
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1 - 10 A / 24 V DC
Znamonowa moc odbiornika AC-3 - 370W @ 230V *
Obciążalność prądowa trwała zestyku - 10 A l
Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1 - 2 500 VA
Dane izolacji
Napięcie probiercze
- pomiędzy cewką a stykami - 2 500 V AC
- przerwy zestykowej - 1 500 V AC
- pomiędzy torami prądowymi - 2 000 V AC
* - jeden styk może załączać zasilnie silnika jednofazowego o mocy do 370 W.
1 500 V AC jest równoważne przynajmniej 2 000 V DC (mnożnik 1.41)
P.S.
PI84 przekażnik interfejsowy - zestaw przekaźnik RM84P podstawka albo GZT80 albo GZM80
Materiał styków - AgNi
Maksymalne napięcie zestyków AC - 250 V / 440 V
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 - 8 A / 250 V AC
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1 - 8 A / 24 V DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku - 8 A
Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1 - 2 000 VA
Dane izolacji
Napięcie probiercze
- pomiędzy cewką a stykami - 5 000 V AC
- przerwy zestykowej - 1 000 V AC (ale to 1 400 V DC)
- pomiędzy torami prądowymi - 2 500 V AC
Ale ten chyba nie spodoba się Tobie to podstawka jest pod przewody zakończone tulejkami a nie oczka lutownicze których się w przemyłeś unika jak ognia. W podstawce PI84 masz w cenie "gasik" przepięć cewki plus sygnalizacja zasilania cewki (oraz wyrzutnik przekaźnika ułatwiający jego wyjęcie).
RM84 a dokładniej jego wariant RM85 z jednym zestykiem jest tez wersji faston:
http://www.relpol.pl/pl/Produkty/Przeka ... M85-faston
Jak jest obawa przed łukiem to już styczniki. Przekaźnik nie ma elementów gaszących łuk - stycznik ma. Są produkowane małe styczniki (kat poniżej 4kW) nazywane często pomocniczymi lub instalacyjnymi albo ministycznikami. Np.: http://www.abb.pl/product/seitp329/7a1a ... country=PL
A włączniki zasilnia - no panowie a łączniki krzywkowe to pies? Jest krajowy Spamel. A jak ktoś chce subtelniejsze to np. Lovato.
-
- 1250...1874 posty
- Posty: 1773
- Rejestracja: czw, 2 czerwca 2011, 19:43
- Lokalizacja: Wrocław - Krzyki
Re: Przekaźnik na 1.5kV
...............???
Re: Przekaźnik na 1.5kV
A może coś takiego:
Allegro aukcja 5127066220 Kilovac KC-18
http://allegro.pl/kilovac-kc-18-styczni ... 66220.html
Allegro aukcja 5127066220 Kilovac KC-18
http://allegro.pl/kilovac-kc-18-styczni ... 66220.html
Re: Przekaźnik na 1.5kV
Można szukać styczników z branży kolejowej. Tam rządzą napięcia 3kV
Re: Przekaźnik na 1.5kV
I prądy rzędu kiloamperów.stdi pisze:Można szukać styczników z branży kolejowej. Tam rządzą napięcia 3kV