Przekroj. Dławik.
: wt, 21 sierpnia 2007, 00:47
Odnosnie dławika.
Obliczyłem już pewne dane.
Mam wyliczone: liczbę zwojów, przekrój rdzenia, sumaryczna szczelinę.
Dane jakie użyłem: wartość skuteczna napięcia fazowego, wartość średnia znamionowego prądu.
Wiem również że dławik będzie na moce 5kW - 250kW.
Chciałbym tera obliczyć przekrój drutu jaki mam uzyć do nawijania. Stosując wzór S=i/j ( zakres prądu jaki mam rozpatrzeć to 10-1000A) wychodzi max 400mm2 a to dużo za dużo jak na mój gust
Znalazłem tez w literaturze wzór d=1,13*sqrt(i/j)
Gdzieś w internecie znalazłem ze d=sqrt(i/2) <-- dziwne troche
j= 2,5 A/mm2
Po wizycie w bibliotece wyniosłem kilka książek ale zdecydowana większość opisuje teorie o transformatorach a jak już jest napisane coś o projektowaniu to właściwie jest tego nie wiele i w każdej inaczej, zupełnie inaczej.
Próbowałem tez analizować to co tutaj piszecie na forum odnośnie tego jaki kabel stosujecie do konkretnych prądów, ze wzoru s=i/j i j wychodziło w granicach 2-3 w większości przypadków wiec może to jest właśnie ten sposób prawidłowy?
Poproszę o nakierowanie mnie na odpowiedni tok rozumowania.
Załączam plik ze wzorami z których korzystam.
Przykładowe dane: U=230 Id=10...1000A B =1,3T j=2,5 A/mm2
c=1 w=314Hz k=1,2 kp= 1,06 ipm+=1,1 q=3 a=35 stopni
np dla 10A > Sfe = 3,66 z = 70 dla 1000A > sfe = 36,6 z=7
Obliczyłem już pewne dane.
Mam wyliczone: liczbę zwojów, przekrój rdzenia, sumaryczna szczelinę.
Dane jakie użyłem: wartość skuteczna napięcia fazowego, wartość średnia znamionowego prądu.
Wiem również że dławik będzie na moce 5kW - 250kW.
Chciałbym tera obliczyć przekrój drutu jaki mam uzyć do nawijania. Stosując wzór S=i/j ( zakres prądu jaki mam rozpatrzeć to 10-1000A) wychodzi max 400mm2 a to dużo za dużo jak na mój gust
Znalazłem tez w literaturze wzór d=1,13*sqrt(i/j)
Gdzieś w internecie znalazłem ze d=sqrt(i/2) <-- dziwne troche
j= 2,5 A/mm2
Po wizycie w bibliotece wyniosłem kilka książek ale zdecydowana większość opisuje teorie o transformatorach a jak już jest napisane coś o projektowaniu to właściwie jest tego nie wiele i w każdej inaczej, zupełnie inaczej.
Próbowałem tez analizować to co tutaj piszecie na forum odnośnie tego jaki kabel stosujecie do konkretnych prądów, ze wzoru s=i/j i j wychodziło w granicach 2-3 w większości przypadków wiec może to jest właśnie ten sposób prawidłowy?
Poproszę o nakierowanie mnie na odpowiedni tok rozumowania.
Załączam plik ze wzorami z których korzystam.
Przykładowe dane: U=230 Id=10...1000A B =1,3T j=2,5 A/mm2
c=1 w=314Hz k=1,2 kp= 1,06 ipm+=1,1 q=3 a=35 stopni
np dla 10A > Sfe = 3,66 z = 70 dla 1000A > sfe = 36,6 z=7