Strona 1 z 1
Jak określić napięcia transformatora?
: śr, 29 listopada 2006, 15:08
autor: Piotr
Pytanie może trochę lamerskie

Mam bliżej nieznany transformator i nie bardzo wiem na jakie napięcie jest przewidziany. Oczywiście znam przekładnię, ale to mówi mi jedynie o proporcji napięcia pierwotnego do wtórnego, natomiast nie znam żadnej z tych wartości.
Czy jest na to jakiś prosty sposób?
Chodzi, rzecz jasna, o badanie nieniszczące.
: śr, 29 listopada 2006, 17:54
autor: WitekJ
Nawinąć (metodą przewlekania) np. 10 zwojów na zewnątrz uzwojeń. Zmierzyć przekrój rdzenia i wyliczyć z niego napięcie jakie powstanie na tych 10-u zwojach przy typowej amplitudzie indukcji (np. 1,2 T). Zasilać któreś z uzwojeń ze źródła regulowanego tak, by otrzymać na nawiniętym uzwojeniu obliczone napięcie. Napięcie zasilające będzie wówczas zbliżone do znamionowego dla danego uzwojenia.
Można także wprost wyznaczyć przekładnię względem nawiniętego uzwojenia i napięcie znamionowe obliczyć.
Re: Jak określić napięcia transformatora?
: śr, 29 listopada 2006, 22:24
autor: amator
Piotr pisze:Czy jest na to jakiś prosty sposób?
Nie wczytywałem się zbytnio, ale może
ten artykuł coś podpowie?
: śr, 29 listopada 2006, 22:52
autor: WitekJ
Sposób który podałem jest prosty, może tylko niezbyt jasno go opisałem.
Korzystamy ze wzoru na napięcie na jednym zwoju:
U=4.44*B*S*f, gdzie:
B - amplituda indukcji (zależna od materiału rdzenia, np 1.2T), S - pole przekroju rdzenia, f - częstotliwość
Wychodzi nam np. U=0.25V. Nawijając dodatkowe uzwojenie o znanej liczbie zwojów (np. 10) możemy wyznaczyć liczbę zwojów nieznanego uzwojenia (pomiar przekładni). Wyjdzie nam, powiedzmy, 1000 zwojów. Skoro w warunkach znamionowych na zwoju ma być 0.25V to badane uzwojenie ma napięcie 250V.
Pewnym problemem moze być ustalenie indukcji jaka przyjął konstruktor. Pomocą mogą być dane (liczba zwojów i napięcie) jakiegoś znanego transformatora, zbudowanego z podobnego gatunku blaszek co badany. Pole przekroju rdzenia możemy sami zmierzyć.
: czw, 30 listopada 2006, 17:11
autor: Piotr
Dzięki.
Niestety mało wiem o materiale i rozmiarach rdzenia, gdyż chodzi o toroid

Ale nawet mocno zgrubne określenie napięć będzie przydatne.
: czw, 30 listopada 2006, 18:50
autor: WitekJ
W takim razie można spróbować zmierzyć prąd magnesujący (jałowy) dla różnych napięć. Wyraźny wzrost prądu jałowego oznaczać będzie przekroczenie napięcia znamionowego. Rdzeń toroidalny z blach anizotropowych nasyca się w bardziej gwałtowny (progowy) sposób niż rdzeń ze zwykłych blaszek, gdzie przyrost prądu przy zbliżaniu się do nasycenia jest łagodny.
: czw, 30 listopada 2006, 18:54
autor: Piotr
Masz rację, to dobry pomysł.
Od razu będę mógł zbadać przydatność danego transformatora przy zadanej kombinacji napięcia i częstotliwości.
: czw, 30 listopada 2006, 19:48
autor: iwanak
Chyba przerost formy nad treścią.
Pozdrawiam.
Krzysztof
: czw, 30 listopada 2006, 19:50
autor: Piotr
iwanak pisze:Chyba przerost formy nad treścią.
Pozdrawiam.
Krzysztof
Chyba Cię coś dzisiaj, kloego, ugryzło