Ja R15 ma wystarczyć to tym bardziej da radę R2 i R2N.
R2N:
Materiał styków - AgNi, AgNi/Au 0,2 µm
Maksymalne napięcie zestyków AC - 440 V
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 - 12 A / 250 V AC
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1 - 12 A / 24 V DC
Znamionowa moc odbiornika AC-3 - 370 W @ 230 V *
Obciążalność prądowa trwała zestyku - 12 A
Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1 - 3 000 VA
Dane izolacji
Napięcie probiercze
- pomiędzy cewką a stykami - 2 500 V AC
- przerwy zestykowej - 1 500 V AC
- pomiędzy torami prądowymi - 2 000 V AC
R2:
Materiał styków - AgNi, AgNi/Au 0,2 µm
Maksymalne napięcie zestyków AC - 440 V
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 - 12 A / 250 V AC lub 10 A/ 250 V AC
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1 - 12 A / 24 V DC lub 10 A / 24 V AC
Znamonowa moc odbiornika AC-3 - 370 W @ 230V *
Obciążalność prądowa trwała zestyku - 10 A lub 12 A
Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1 - 2 500 VA lub 3 000 VA
Dane izolacji
Napięcie probiercze
- pomiędzy cewką a stykami - 2 500 V AC
- przerwy zestykowej - 1 500 V AC
- pomiędzy torami prądowymi - 2 000 V AC
R15-2P
Materiał styków - AgNi, AgNi/Au 0,2 µm, AgNi/Au 5 µm
Maksymalne napięcie zestyków AC - 250 / 440 V
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 - 10 A / 250 V AC; 10 A / 277 V AC UL 508
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1 - 10 A / 24 V DC
Znamonowa moc odbiornika AC-3 - 370W @ 230V *
Obciążalność prądowa trwała zestyku - 10 A l
Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1 - 2 500 VA
Dane izolacji
Napięcie probiercze
- pomiędzy cewką a stykami - 2 500 V AC
- przerwy zestykowej - 1 500 V AC
- pomiędzy torami prądowymi - 2 000 V AC
* - jeden styk może załączać zasilnie silnika jednofazowego o mocy do 370 W.
1 500 V AC jest równoważne przynajmniej 2 000 V DC (mnożnik 1.41)
P.S.
PI84 przekażnik interfejsowy - zestaw przekaźnik RM84P podstawka albo GZT80 albo GZM80
Materiał styków - AgNi
Maksymalne napięcie zestyków AC - 250 V / 440 V
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 - 8 A / 250 V AC
Znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1 - 8 A / 24 V DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku - 8 A
Maksymalna moc łączeniowa w kategorii AC1 - 2 000 VA
Dane izolacji
Napięcie probiercze
- pomiędzy cewką a stykami - 5 000 V AC
- przerwy zestykowej - 1 000 V AC (ale to 1 400 V DC)
- pomiędzy torami prądowymi - 2 500 V AC
Ale ten chyba nie spodoba się Tobie to podstawka jest pod przewody zakończone tulejkami a nie oczka lutownicze których się w przemyłeś unika jak ognia. W podstawce PI84 masz w cenie "gasik" przepięć cewki plus sygnalizacja zasilania cewki (oraz wyrzutnik przekaźnika ułatwiający jego wyjęcie).
RM84 a dokładniej jego wariant RM85 z jednym zestykiem jest tez wersji faston:
http://www.relpol.pl/pl/Produkty/Przeka ... M85-faston
Jak jest obawa przed łukiem to już styczniki. Przekaźnik nie ma elementów gaszących łuk - stycznik ma. Są produkowane małe styczniki (kat poniżej 4kW) nazywane często pomocniczymi lub instalacyjnymi albo ministycznikami. Np.:
http://www.abb.pl/product/seitp329/7a1a ... country=PL
A włączniki zasilnia - no panowie a łączniki krzywkowe to pies? Jest krajowy Spamel. A jak ktoś chce subtelniejsze to np. Lovato.