Strona 1 z 1
Co to za ustrojstwo?
: śr, 4 listopada 2009, 13:07
autor: ianoosh
Wygląda mi to na jakiś stabilizator napięcia.
Może ktoś wie dokładnie co to jest?
.
Re: Co to za ustrojstwo?
: śr, 4 listopada 2009, 14:09
autor: george6
Wygląda to na magnetyczny stabilizator napięcia sieci....
Re: Co to za ustrojstwo?
: śr, 4 listopada 2009, 14:25
autor: jethrotull
Kondycjoner, powiadasz

Re: Co to za ustrojstwo?
: śr, 4 listopada 2009, 15:28
autor: george6
jethrotull pisze:Kondycjoner, powiadasz

No właśnie.... kondycjoner...jak to ładnie i mądrze brzmi....
Kiedyś tego typu stabilizatory były powszechnie stosowane, szczególnie u odbiorców energii na końcach linii.
A jeśli przy okazji był dwunasty stopień zasilania , to telewizora bez stabilizatora nie było po co włączać....
Re: Co to za ustrojstwo?
: śr, 4 listopada 2009, 20:11
autor: _idu
Wyższy niż niż dwudziesty. Wtedy były wyłączenia odbiorców.
Re: Co to za ustrojstwo?
: śr, 4 listopada 2009, 21:37
autor: george6
Myślę, że już przy dwunastym ,napięcie było obniżone....a może to był i 20.... i napięcie poniżej 200 V
Re: Co to za ustrojstwo?
: śr, 4 listopada 2009, 21:45
autor: ianoosh
Dziekuję za wpisy.
Tak właśnie mi się wydawało, pamiętam podobne z wyglądu stabilizatory pracujące z TVC Rubin
Czy w tej chwili ma to jeszcze jakieś zastosowanie, czy należy to raczej traktować tylko jako ciekawostkę?
Re: Co to za ustrojstwo?
: śr, 4 listopada 2009, 22:33
autor: george6
Raczej jako ciekawostka, no, chyba, że ma pełną separację wejścia od wyjścia, to może się przydać....
Re: Co to za ustrojstwo?
: śr, 4 listopada 2009, 22:33
autor: KaKa
Myślę, że może mieć całkiem dobre zastosowanie do przytrzymywania drzwi kiedy jest przeciąg, albo coś w ten deseń

Re: Co to za ustrojstwo?
: pt, 6 listopada 2009, 12:49
autor: szalony
Nie skreślałbym od razu tego urządzenia. Z tabliczki znamionowej wynika że napięcie wyjściowe można zmienić w zakresie 152-240V. Jest todość szeroki zakres i może to być przydatne, spotkałem się z aparaturą (dość leciwą), ktora nie chciała pracować przy małych wahaniach napięcia sieci.
Re: Co to za ustrojstwo?
: pt, 6 listopada 2009, 13:13
autor: jethrotull
Skąd wiesz które napięcie jest wejściowe a które wyjściowe?
Regelbereich znaczy tyle co "zakres normalny" a Nennspannung = "napięcie nominalne". Może się mylę, ale czy nie miałoby to urządzenie większego sensu, jakby "stabilizowało" napięcie wejściowe, dając na wyjściu zawsze 220V?
Re: Co to za ustrojstwo?
: pt, 6 listopada 2009, 13:15
autor: george6
jethrotull pisze:Skąd wiesz które napięcie jest wejściowe a które wyjściowe?
Regelbereich znaczy tyle co "zakres normalny" a Nennspannung = "napięcie nominalne". Może się mylę, ale czy nie miałoby to urządzenie większego sensu, jakby "stabilizowało" napięcie wejściowe, dając na wyjściu zawsze 220V?
"I tu mocie kumie reht "

Re: Co to za ustrojstwo?
: pt, 6 listopada 2009, 13:25
autor: jethrotull
A na czym polega "magnetyczność" tego stabilizatora?
Re: Co to za ustrojstwo?
: pt, 6 listopada 2009, 14:00
autor: george6
Ta magnetyczność ( ferrorezonans ) polegała na regulacji nasycenia rdzenia....
Typowe układy pracy takich stabilizatorów przedstawia poniższy rysunek...
Jeśli bardzo Cię interesuje dokładnie na czym to polega , mogę to zjawisko dokładnie opisać...
Mam jeszcze gdzieś opis z czasów technikum....
Re: Co to za ustrojstwo?
: czw, 19 listopada 2009, 18:02
autor: ECC88
jethrotull
Regelbereich = Zakres regulacyjny