Strona 1 z 1

Uziemienie w trafie.

: śr, 12 sierpnia 2009, 21:40
autor: szalony
Posiadam dwa transformatory jak na zdjęciu, nawiasem mówiąc świetnie wykonane. Pierwszy raz natomiast spotkałem się z uziemieniem - z karkasu wychodzi żółto-zielony przewód dołączony do rdzenia. Rdzeń posiada również zacisk do podłaczenia przewodu ochronnego. Nie bardzo rozumiem, co jest podłączone do uziemienia ? Któryś koniec uzwojenia wtórnego ? Były to transformatory bezpieczeństwa.

Re: Uziemienie w trafie.

: śr, 12 sierpnia 2009, 21:42
autor: traxman
Ekran między uzwojeniowy dla ochrony przed zakłóceniami i dla bezpieczeństwa w razie przebicia izolacji.

Re: Uziemienie w trafie.

: śr, 12 sierpnia 2009, 21:46
autor: szalony
Dzięki.

Re: Uziemienie w trafie.

: śr, 12 sierpnia 2009, 22:57
autor: nixie2
szalony pisze: Nie bardzo rozumiem, co jest podłączone do uziemienia ? Któryś koniec uzwojenia wtórnego ? Były to transformatory bezpieczeństwa.
W transformatorach bezpieczeństwa zabronione jest uziemianie uzwojenia wtórnego !

Re: Uziemienie w trafie.

: ndz, 16 sierpnia 2009, 01:36
autor: pasio
Witam !
W celu zminimalizowania zakłóceń z sieci 230 V, większość traf sieciowych była nawijana w ten sposób, że pomiędzy uzw. pierwotnym, a wtórnym
było uzwojenie ekranujące, wykonane albo jako 1 zwój (niepełny) z blachy Cu, Al, 0,1 lumb mniej mm, albo jako warstwa drutu fi n.p. 0,25,
(dużo rzadziej, ale ostatnio i takie spotkałem, chyba w Zatra TS 120). To uzwojenie, nazywane potocznie ekranem, było podłanczane (lub podłączane) (ale nie: podpinane, to jakaś obrzydliwa nowo-mowa) do obudowy urządzenia, jak widać na załączonym obrazku.
Widzę ostatnio, że producenci traf i DIY-owcy (ja tyż) olewają ten ekran, widocznie w sieci jest mniej zakłóceń, ponadto po wtórnej stronie stosuje się elementy p/zakł.
pzdr
P.S. Ładne te trafka, może chcesz je obżenić ?

Re: Uziemienie w trafie.

: ndz, 16 sierpnia 2009, 16:56
autor: szalony
Jedno jest już obżenione (tzn ma kupca), a drugie służy za zasilacz do lutownicy. Jak znajdę coś innego do zasilania kolby to dam znać

Re: Uziemienie w trafie.

: pn, 17 sierpnia 2009, 22:09
autor: Majster_15
nixie2 pisze:
szalony pisze: Nie bardzo rozumiem, co jest podłączone do uziemienia ? Któryś koniec uzwojenia wtórnego ? Były to transformatory bezpieczeństwa.
W transformatorach bezpieczeństwa zabronione jest uziemianie uzwojenia wtórnego !
A jak ma się sprawa uziemiania uzwojenia wtórnego w obwodach PELV?

Pozdrawiam :)

Re: Uziemienie w trafie.

: wt, 18 sierpnia 2009, 12:34
autor: Pyra
Transformator bezpieczeństwa , a obwód PELV to trochę inna bajka.
Z zasady stosuje się 1 trafo bezpieczeństwa 1 odbiornik.
PELV to sieć zasilająca, mogąca obsłużyć wiele odbiorników. (podobnie jak obwody SELV i FELV)
Trochę zamieszania zrobiło przejście na zalecania unijne z PN

Tu lektura wyjaśniająca trochę:
http://we.am.gdynia.pl/sep/IMG/doc/T5_O ... V-E1-3.doc