Re: Pętla masy - przy prawidłowej polaryzacji wtyczki

: ndz, 12 lipca 2015, 10:13
autor: faktus
Witam. Kolega Janusz zapomniał jednak dodać, że w instalacjach domowych wyposażonych w zabezpieczenie różnicowoprądowe (zwane ziemnizwarciowym ) połączenie przewodu zerowego N z przewodem ochronnym PE spowoduje zadziałanie zabezpieczenia nawet przy braku napięcia w przewodzie fazowym przy wyłączonym bezpieczniku, na przewodzie ochronnym pojawi się pewien potencjał i wymusi zadziałanie zabezpieczenia. Dlatego takie połączenie za zabezpieczeniem nie jest możliwe. Za prawidłowe wykonanie instalacji do licznika odpowiada dostawca energii . Tego typu połaczenia są wymuszone tzw. prądami błądzącymi a nie pętlą masy.

Re: Pętla masy - przy prawidłowej polaryzacji wtyczki

: pn, 13 lipca 2015, 00:49
autor: Janusz
Z pojęciem zabezpieczenia ziemnozwarciowego spotkamy się najczęściej, jeżeli nie jedynie, w sieciach o izolowanym punkcie neutralnym. Są to pewne rodzaje sieci nn i duża część SN. I w istocie najprostsze z nich przypominają budową, a jeszcze bardziej zasadą działania wyłączniki różnicowoprądowe spotykane w domowych instalacjach.
Co do zadziałania RCD w obwodzie pozbawionym napięcia. Tak, taka sytuacja jest możliwa, ale o jej wystąpieniu decyduje rozpływ prądu w instalacji, a to wymaga obciążenia przynajmniej jej części. Jeżeli będziemy mieli instalację jedynie pod napięciem, to w opisanym przypadku, bez podłączenia jakichkolwiek odbiorników prądu, RCD nie zadziała. Wspomniane zagadnienia wykraczają poza ramy tematu i proponuję ewentualnie kontynuować je na PW.


Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. W układzie opisanym przez kol. Oko tętnienia istnieją również w przewodzie masy pomiędzy pierwszym i drugim stopniem filtracji. Wystarczy teraz domknąć pętle przez połączenie w jakikolwiek sposób masy DACa z innym urządzeniem o masie podłączonej do PE i być może wtedy pojawi się przydźwięk.
Nie pasuje do tego jednak fragment o zmianie polaryzacji wtyczki. Sądzę, że należy szukać elektrycznej asymetrii w części sieciowej zasilacza. W połączeniu ekranu między uzw. wtórnym a pierwotnym, o ile jest, albo filtrach przeciwzakłóceniowych. I warto zmierzyć rezystancję izolacji miedzy przewodami L i N we wtyczce, a obudową zasilacza. Jeszcze raz sprawdzić ciągłość przewodu ochronnego w kablu zasilającym i miejsce podłączenia tego przewodu w urządzeniu. Oczywiście przy urządzeniu odłączonym od sieci i innych urządzeń.
Pomógłby schemat zasilacza.

Pozwolę sobie jeszcze na dygresję.
Propagując teorię o skuteczności uziemienia wykonanego metrowym prętem wbitym w ziemię, można doprowadzić do tragedii.