Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na niejednoznaczne, nietechniczne pytanie (przeskoki napięcia, etc.).

Jeśli odniesiemy się do elektryki to patrząc w normę PN-IEC 60364-6-61: Instalacje elektryczne niskiego napięcia część 6.
Widzimy, że jeśli dany obwód pracuje na napięciu poniżej 500V, to izolacje sprawdza się napięciem probierczym 500V DC.
Powyżej 500V - 1000V DC

W przypadku badania rezystancji izolacji przewodów, trzeba się ściśle trzymać tych wytycznych, chociażby ze względu na to, żeby pomiary były porównywalne (nie powinno się porównywać pomiarów wykonanych w innych warunkach, mimo że w zasadzie rezystancja izolacji nie zależy od napięcia probierczego).

W przypadku pomiarów na swoje potrzeby najsensowniej mierzyć napięciem dwukrotnie wyższym od napięcia pracy, pamiętając oczywiście, że jeśli pracujemy na prądzie przemiennym, to interesuje nas wartość amplitudowa, a nie skuteczna.